防静电地板
防静电地板又叫做耗散静电地板,是一种地板,当彩钢板工程接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》规定:防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻应为2.5×l0的4次方~1.0×10的9次方欧姆。
防静电地板技术指标:
导电性能: 表面电阻 106— 109;体电阻率 107— 1010欧姆/厘米
耐烟火性能:不小于1600 ℃
耐磨性: 0.1g/1000转
吸水性: <0.5%
耐极冷极热性:15℃-105℃
经10次急冷热循环不出现明显裂纹
抗弯曲强度:平均值不小于27Mpa
翘曲度: ±0.5%
地板规格: 600×600×10mm
防静电地板施工要点:
1、防静电活动地板的防火等级,应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。
2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。
(1)仅供走线用:基本尺寸为250mm。
(2)供走线及空调风库用:基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。
3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。
4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。
5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
6、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。
防静电地板分类:
1、防静电瓷砖
在瓷砖烧制过程中加入防静电功能粉体进行物理改性,故防静电性能非常稳定,电阻值在106到109欧姆之间,且施工方便,普通的泥水工都能铺。在地板下面增加铺设铝箔或铜箔能更好的增强导电性。
其优点是防静电性能稳定,此地板属国家专利产品绿色环保(属于绿色环保型建材),高耐磨(0.1g/1000转),耐老化,使用寿命长(30年以上),A级防火,吸水率低(<0.5%),便于清洁(可以用不滴水的拖把直接清洁),耐酸碱性均为A级,平整度高,只要铺贴时不空鼓承载能力极强(和楼面承重几乎相同),可以用于UPS房、上走线场所。由于其综合性能良好,因此在市场上越来越受欢迎,但全国来说能够生产的厂家很少。
2、PVC防静电地板
采用片材(一般为600×600mm)或卷材直接铺贴,安装速度快(但需要专业的安装工才会安装,否则会出现起拱起泡现象),防静电性能较为稳定,但易老化,抗污能力稍微差一点。
3、防静电地坪
a、抗静电效果优良持久、不受时间、温度、湿度等影响;
b、选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成;
c、表面平滑、美观、防潮、达镜面效果;
d、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀,特别是耐强碱性能好;
e、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性
联系电话:0635-8312171
联系手机:15508679888
联系人:张经理
公司地址:山东省济南市长清区文昌街道办事处后三村3号